民國102年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第21題

供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列何者與接地裝置要求無關?

題目

供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列何者與接地裝置要求無關?

  1. (1) 降低設備或接地棒附近之電位梯度
  2. (2) 提高設備之絕緣等級
  3. (3) 接地電阻要低
  4. (4) 接地線之載流容量要足夠

官方答案

(2) 提高設備之絕緣等級

解析

供電設備接地之目的在於故障時提供低阻抗回路使保護設備動作,並降低接觸電壓與步間電壓以保障人員安全。接地裝置要求包含:接地電阻應低(使故障電流足以驅動保護電驛或熔絲)、接地線載流容量足夠(承受故障電流不熔斷)、以及降低接地棒附近電位梯度(減少步間電壓)。而「提高設備之絕緣等級」屬設備本身絕緣設計事項,與接地裝置之功能及要求無關,故本題選此項為與接地要求無關者。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料