民國103年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第65題

人孔內切斷高壓電纜工作前,應做何種動作後始可工作?

題目

人孔內切斷高壓電纜工作前,應做何種動作後始可工作?

  1. (1) 孔內通風
  2. (2) 孔內氣體測試
  3. (3) 氣體測試、送風、確認電纜無電
  4. (4) 確認電纜無電

官方答案

(3) 氣體測試、送風、確認電纜無電

解析

人孔(電纜手孔)內空間密閉,易蓄積甲烷等可燃或有毒氣體,且高壓電纜可能帶電。切斷作業前,依台電工作安全守則,必須先實施氣體測試、送風換氣、並確認該電纜確實無電(驗電後加掛接地)後,始可開始工作,三者缺一不可。僅孔內通風或僅確認無電均不充分,仍有中毒或感電之虞。故答案為氣體測試、送風、確認電纜無電,選項3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。