民國103年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第66題

亭置式變壓器之熔絲如有燒損,應送製造廠檢修,剖開外殼之後,才能更換之熔絲為

題目

亭置式變壓器之熔絲如有燒損,應送製造廠檢修,剖開外殼之後,才能更換之熔絲為

  1. (1) N X 熔絲
  2. (2) 過載保護熔絲
  3. (3) 電力保險絲
  4. (4) 後援型限流熔絲

官方答案

(4) 後援型限流熔絲

解析

亭置式變壓器高壓側除現場可更換之塞型或NX熔絲外,另設有「後援型限流熔絲」作為後備保護。該熔絲為全密封罐狀構造,內部熔體無法由現場人員拆裝,一旦燒損須整組拆下送回製造廠,由廠方剖開外殼更換熔體後再封裝,故現場不可逕行更換。其餘選項多屬可開箱現場更換之型式,不符題意。