額定容量25 k V A 單相變壓器三具接成△結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼 續供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載不得超過三相總容量之

題目

額定容量25 k V A 單相變壓器三具接成△結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼 續供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載不得超過三相總容量之

  1. (1) 85 %
  2. (2) 100 %
  3. (3) 50 %
  4. (4) 57 %

官方答案

(4) 57 %

解析

三具25kVA單相變壓器作△結線時,三相總容量=3×25=75kVA。其中一具故障改接V形(開角形)結線,僅由兩具25kVA變壓器供電,此時三相容量=√3×25=43.3kVA。占原總容量之比例=43.3÷75=0.577≈57%。故在不超載情況下,三相負載不得超過原三相總容量之57%。選項1、2、3之比例均不符開角形容量計算結果。