民國104年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第57題

15 k V 級單蕊500 M C M 交連P E 電纜之絕緣體平均厚度多少公厘以上?

題目

15 k V 級單蕊500 M C M 交連P E 電纜之絕緣體平均厚度多少公厘以上?

  1. (1) 0 . 76
  2. (2) 4 . 45
  3. (3) 2 . 03
  4. (4) 0 . 38

官方答案

(2) 4 . 45

解析

依台電配電電纜規範,15kV級交連PE(XLPE)電纜絕緣體厚度隨導體截面而異。500 MCM(約250mm²)屬較大截面導體,其絕緣平均厚度規格為4.45mm以上,故選項2正確。絕緣厚度直接關係電纜耐壓等級:15kV級約0.175吋(4.45mm),25kV級約5.59mm,選項中0.38、0.76、2.03mm均不符15kV級大截面之規格要求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料