第79題
下列之電纜運轉溫度何者正確?
題目
下列之電纜運轉溫度何者正確?
- (1) 緊急運轉溫度130 °C
- (2) 過載運轉溫度110 °C
- (3) 正常連續運轉溫度90 °C
- (4) 短路溫度250 °C
官方答案
(1) 緊急運轉溫度130 °C、(3) 正常連續運轉溫度90 °C、(4) 短路溫度250 °C
解析
依高壓交連 PE(XLPE)電纜標準運轉溫度規範:正常連續運轉最高溫度為 90°C;過載(亦常稱緊急)運轉最高溫度為 130°C;短路時容許最高溫度為 250°C。故「正常連續運轉溫度 90°C」(選項 3)、「緊急運轉溫度 130°C」(選項 1)、「短路溫度 250°C」(選項 4)均正確。選項 2 稱過載運轉溫度 110°C 有誤,過載應為 130°C 而非 110°C。此溫度分級目的在依不同熱狀況限制導體溫升,避免絕緣老化或熱損壞。綜上,正確為 1、3、4。