民國105年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第66題
有關配電場所,下列哪些設施須具一小時以上防火時效?
題目
有關配電場所,下列哪些設施須具一小時以上防火時效?
- (1) 電纜管道穿牆部分
- (2) 防火閘板
- (3) 受電箱穿牆部分
- (4) 防火門
官方答案
(1) 電纜管道穿牆部分、(3) 受電箱穿牆部分、(4) 防火門
解析
依建築技術規則及台電配電場所設置相關規範,配電場所之防火區劃須具一小時以上防火時效:電纜管道穿牆部分(選項1)與受電箱穿牆部分(選項3)貫穿防火構造時,應以防火填塞材料處理,使其具1小時以上防火時效;配電場所開口設置之防火門(選項4)亦須具1小時以上防火時效。防火閘板(選項2)係用於通風管道之防火閘門,非配電場所防火時效規範所列之設施。故正確為1、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。