民國105年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第67題

電纜接頭發生故障經常因下列哪些不當施工造成?

題目

電纜接頭發生故障經常因下列哪些不當施工造成?

  1. (1) 壓接次數不足
  2. (2) 壓接工具與壓縮鍵 選用不當
  3. (3) 端子稜角未磨平引起尖端放電
  4. (4) 壓接端子每壓一次未旋轉90 度致生彎曲變形

官方答案

(1) 壓接次數不足、(2) 壓接工具與壓縮鍵 選用不當、(3) 端子稜角未磨平引起尖端放電、(4) 壓接端子每壓一次未旋轉90 度致生彎曲變形

解析

電纜接頭故障常源於壓接與端頭施工不良:壓接次數不足(選項1)致接觸電阻過高而發熱;壓接工具與壓縮鍵(die)選用不當(選項2)使壓接不充分或變形;端子稜角未磨平(選項3)造成電場集中引發尖端放電、電暈;壓接時未適當轉位(選項4,如每壓一次未旋轉90度)致端子彎曲變形、密著不良。以上均屬不當施工而為故障主因,故1、2、3、4皆正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料