民國105年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第67題
電纜接頭發生故障經常因下列哪些不當施工造成?
題目
電纜接頭發生故障經常因下列哪些不當施工造成?
- (1) 壓接次數不足
- (2) 壓接工具與壓縮鍵 選用不當
- (3) 端子稜角未磨平引起尖端放電
- (4) 壓接端子每壓一次未旋轉90 度致生彎曲變形
官方答案
(1) 壓接次數不足、(2) 壓接工具與壓縮鍵 選用不當、(3) 端子稜角未磨平引起尖端放電、(4) 壓接端子每壓一次未旋轉90 度致生彎曲變形
解析
電纜接頭故障常源於壓接與端頭施工不良:壓接次數不足(選項1)致接觸電阻過高而發熱;壓接工具與壓縮鍵(die)選用不當(選項2)使壓接不充分或變形;端子稜角未磨平(選項3)造成電場集中引發尖端放電、電暈;壓接時未適當轉位(選項4,如每壓一次未旋轉90度)致端子彎曲變形、密著不良。以上均屬不當施工而為故障主因,故1、2、3、4皆正確。