民國106年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第25題
三相線路,已知其線電壓為6 k V ,負載為300 k W ,而功率因數為80 %,則其線電流約為
題目
三相線路,已知其線電壓為6 k V ,負載為300 k W ,而功率因數為80 %,則其線電流約為
- (1) 36 A
- (2) 28 A
- (3) 32 A
- (4) 26 A
官方答案
(1) 36 A
解析
三相平衡負載之線電流公式為 I = P ÷(√3 × V_L × pf)。題目:P = 300 kW = 300000 W,線電壓 V_L = 6 kV = 6000 V,pf = 0.8。代入 I = 300000 ÷(1.732 × 6000 × 0.8)= 300000 ÷ 8313.6 ≈ 36.08 A,約為36 A,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。