民國106年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第26題

新設地下高壓配電線路,原則上主幹線採用 25 k V ,500 M C M C U X L P E 電纜,分歧線採 用

題目

新設地下高壓配電線路,原則上主幹線採用 25 k V ,500 M C M C U X L P E 電纜,分歧線採 用

  1. (1) 2 / 0 A W G
  2. (2) 25 k V # 1 A W G C U X L P E
  3. (3) 15 k V # 1 A W G C U X L P E
  4. (4) 15 k V 500 M C M X L P E

官方答案

(2) 25 k V # 1 A W G C U X L P E

解析

地下高壓配電線路之分岐線應與主幹線同屬一個電壓等級系統,故須採25kV等級而非15kV,以符合設備絕緣配合;導體截面則因分支負載較小,選用較主幹500MCM為小的#1 AWG銅導體。因此新設分歧線採用25kV #1 AWG CU XLPE電纜(選2)。15kV等級絕緣不足,500MCM則過大不符經濟原則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。