民國106年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第47題

電纜接頭纏紮時,絕緣膠膏帶滲出之原因係外層膠帶

題目

電纜接頭纏紮時,絕緣膠膏帶滲出之原因係外層膠帶

  1. (1) 綁紮不勻
  2. (2) 纏紮處不乾淨
  3. (3) 1 / 2 重疊不良
  4. (4) 纏紮時用力太大

官方答案

(4) 纏紮時用力太大

解析

電纜接頭纏紮絕緣膠膏帶(putty tape)時,膠膏受壓會軟化流動。若外層膠帶纏紮時用力太大、收束過緊,會將內層膠膏帶內之膏體擠壓滲出表面,造成外觀不良與絕緣厚度不均。故滲出主因為用力太大。綁紮不勻、不乾淨或1/2重疊不良會影響密著與防水,但非膠膏滲出之直接原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。