民國107年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第67題

配電管路工程混凝土施工,應查驗下列哪些試驗紀錄?

題目

配電管路工程混凝土施工,應查驗下列哪些試驗紀錄?

  1. (1) 材料配比
  2. (2) 混凝土抗壓強度
  3. (3) 氯離子含量
  4. (4) 坍度

官方答案

(1) 材料配比、(2) 混凝土抗壓強度、(3) 氯離子含量、(4) 坍度

解析

配電管路混凝土施工屬結構工程,依混凝土施工規範及品管要求,澆置前後應查驗多項試驗紀錄。材料配比(1)確認水泥、砂、石、水比例符合設計強度;抗壓強度(2)以試體或鑽心試驗驗證是否達規定強度等級;氯離子含量(3)關係鋼筋腐蝕防護,須低於規範限值;坍度(4)檢核工作性與拌合均勻性。此四項皆為混凝土品質查驗必要紀錄,缺一不可,故本題四選項均應查驗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。