民國107年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第68題

25 k V 500 M C M 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,可用下列哪些膠帶綁紮接頭轉換器 與外半導體之接合處,以防止水分進入及滑動?

題目

25 k V 500 M C M 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,可用下列哪些膠帶綁紮接頭轉換器 與外半導體之接合處,以防止水分進入及滑動?

  1. (1) 絕緣膠膏帶
  2. (2) 矽膠帶
  3. (3) 自融性防水膠帶
  4. (4) P V C 膠帶

官方答案

(1) 絕緣膠膏帶、(3) 自融性防水膠帶

解析

25kV 500MCM 電纜預鑄型肘型端頭施工時,接頭轉換器與外半導體接合處須確實密封以防水分侵入並避免滑動。絕緣膠膏帶(1)可填補縫隙、提高密著;自融性防水膠帶(3)具自我融合與防水特性,為主要密封材料。PVC膠帶(4)不具自融性與防水能力,高壓接合處不宜使用;矽膠帶(2)多用於外層防護,本題接合處標準工法以膠膏帶與自融防水膠帶為主。故正確為1、3,施工時應先清潔表面再確實纏繞確保層間融合無氣泡。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料