民國107年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第73題
亭置式氣封開關耐壓試驗之測試方式,下列哪些符合規格?
題目
亭置式氣封開關耐壓試驗之測試方式,下列哪些符合規格?
- (1) 對地耐壓測試以A C40 k V 測試時間一分鐘
- (2) 相間耐壓測試以A C 40 k V 測試時間一分鐘
- (3) 對地耐壓測試以D C 40 k V 測試時間三分鐘
- (4) 相間耐壓測試以D C 40 k V 測試時間三分鐘
官方答案
(1) 對地耐壓測試以A C40 k V 測試時間一分鐘、(2) 相間耐壓測試以A C 40 k V 測試時間一分鐘
解析
亭置式氣封開關(SF6絕緣開關)依配電設備耐壓試驗規範,應施以交流耐壓試驗。對地耐壓(1)與相間耐壓(2)均以AC 40kV、時間1分鐘為標準,以驗證絕緣能力。直流耐壓(3、4)多用於電力電纜之現場試驗,氣封開關等開關設備以交流耐壓為準,故DC 40kV、3分鐘非本設備之規格。故正確為1、2,試驗時應依規定速率升壓並維持1分鐘,期間絕緣不得有異常放電或擊穿。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。