民國107年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第74題
避雷器其主要功能,下列何項錯誤?
題目
避雷器其主要功能,下列何項錯誤?
- (1) 抑制線路異常電壓
- (2) 防止線路接地故障
- (3) 防止線路短路故障
- (4) 防止線路過載
官方答案
(2) 防止線路接地故障、(3) 防止線路短路故障、(4) 防止線路過載
解析
避雷器(避雷器/突波吸收器)之主要功能在於抑制線路異常電壓(1),將雷擊或開關突波等過電壓導引至大地,保護設備絕緣。其並無防止接地故障(2)、防止短路故障(3)或防止過載(4)之能力,此等功能分屬繼電保護、熔絲與斷路器等保護設備。故題目詢問「何項錯誤」,答案應為2、3、4。選項1為避雷器正確功能不選,選用時應依系統電壓選用適當額定並確實接地。