民國107年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第26題
以一具電纜拉線夾拖拉一條1/C 25kV #1 AWG 電纜時,其允許最大張力為多少公斤?
題目
以一具電纜拉線夾拖拉一條1/C 25kV #1 AWG 電纜時,其允許最大張力為多少公斤?
- (1) 500
- (2) 203
- (3) 250
- (4) 303
官方答案
(4) 303
解析
電纜允許最大張力=導體截面積×允許拉應力。#1 AWG導體截面積約42.4mm²,25kV交連PE電纜規範允許拉應力約7.15kg/mm²,故最大張力≈42.4×7.15≈303kg,選項4正確。限制張力旨在防止導體伸長、絕緣與半導體層受損;實際施工張力須低於此值,並於轉彎處另作側壓檢核以確保安全。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。