民國108年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第74題
電纜佈設作業拖拉完成,將拉線眼(夾)退離電纜後,除在捲筒側電纜依所需預留長度切斷外,在人 孔之電纜應施作下列哪些事項?
題目
電纜佈設作業拖拉完成,將拉線眼(夾)退離電纜後,除在捲筒側電纜依所需預留長度切斷外,在人 孔之電纜應施作下列哪些事項?
- (1) 施作相序記號
- (2) 人孔中電纜應以「品」字型佈設
- (3) 切斷之末端即作防水處理
- (4) 預留適當之弛度,每間隔50 公分以束帶或紮線固定於支架
官方答案
(1) 施作相序記號、(2) 人孔中電纜應以「品」字型佈設、(3) 切斷之末端即作防水處理、(4) 預留適當之弛度,每間隔50 公分以束帶或紮線固定於支架
解析
電纜拖拉完成退除拉線眼後,人孔側電纜須做四項標準作業。其一施作相序記號,使後續接續能正確對應A、B、C相,避免相位錯接。其二多條電纜於人孔內以「品」字型交錯佈設,可減少重疊受壓並利散熱與維護。其三切斷之末端立即施作防水處理(如防水膠帶、端封),防止潮氣沿芯線滲入造成絕緣劣化。其四預留適當弛度以吸收熱脹與施工誤差,並每間隔約50公分以束帶或紮線固定於支架,避免垂墜或位移。四項均為人孔電纜標準收尾作業,故全選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。