民國108年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第75題

下列哪些情形須於配電場(室)、共同管道或變電所之電纜引出與引入處裝設電纜固定裝置?

題目

下列哪些情形須於配電場(室)、共同管道或變電所之電纜引出與引入處裝設電纜固定裝置?

  1. (1) 易有潛動情形發生之處所
  2. (2) 平坦道路不受張力處
  3. (3) 電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1.5 公尺以上
  4. (4) 只要有電纜引出入孔處均需裝設

官方答案

(1) 易有潛動情形發生之處所、(3) 電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1.5 公尺以上

解析

依配電電纜裝設規範,於配電場(室)、共同管道或變電所之電纜引出引入處裝設固定裝置,目的在防止電纜因自重或熱脹冷縮產生潛動(蠕動)而損及終端或接頭。故選項1「易有潛動情形發生之處所」須裝設;選項3規定電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1.5公尺以上時,因有懸垂張力亦須固定。選項2平坦道路不受張力處無潛動疑慮,不需裝設;選項4「只要有引出入孔均須裝設」過於絕對,不符規範因地制宜之原則。故答案為1、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料