民國110年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第15題
限流熔絲開關(NX)之限流熔絲或負載開關筒均附消弧機構,其操作條件為
題目
限流熔絲開關(NX)之限流熔絲或負載開關筒均附消弧機構,其操作條件為
- (1) 無負載電流方可操作
- (2) 額定負載電流下可操作
- (3) 線路故障時可操作
- (4) 停電時方可操作
官方答案
(2) 額定負載電流下可操作
解析
限流熔絲開關(NX 型)由限流熔絲(故障保護用)與附消弧機構之負載開關筒組成。其負載開關因具消弧機構,可在額定負載電流下安全操作(開合負載電流);限流熔絲則於線路發生故障過電流時熔斷以保護。故操作條件為額定負載電流下可操作,選2。無消弧機構者才須無載操作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。