民國110年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第16題

15kV 級單芯500MCM 交連PE 電纜之絕緣體平均厚度多少公厘以上?

題目

15kV 級單芯500MCM 交連PE 電纜之絕緣體平均厚度多少公厘以上?

  1. (1) 0.38 公厘
  2. (2) 2.03 公厘
  3. (3) 0.76 公厘
  4. (4) 4.45 公厘

官方答案

(4) 4.45 公厘

解析

15kV 級交連PE(XLPE)電力電纜之絕緣厚度依電壓等級決定,與導體截面(如 500MCM)無關。依電纜規範,15kV 級 XLPE 絕緣體最小厚度為 4.45 公厘(約 175 mil),平均厚度須達此值以上方合格。故本題答案為 4.45 公厘,選4。選項1、3為低電壓級或屏蔽層厚度,選項2(2.03mm)亦非 15kV 級規格。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料