民國110年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第44題

一直線管路長200 公尺,欲拖拉一條電纜,其重量每公尺4 公斤,設管內摩擦係數0.4 ,則電纜 拖拉張力為多少公斤?

題目

一直線管路長200 公尺,欲拖拉一條電纜,其重量每公尺4 公斤,設管內摩擦係數0.4 ,則電纜 拖拉張力為多少公斤?

  1. (1) 320 公斤
  2. (2) 200 公斤
  3. (3) 100 公斤
  4. (4) 640 公斤

官方答案

(1) 320 公斤

解析

直線管路拖拉張力公式 T=μ×w×L,μ 為摩擦係數、w 為電纜每公尺重量、L 為長度。代入 μ=0.4、w=4 公斤/公尺、L=200 公尺:T=0.4×4×200=320 公斤。此為水平直線管路不計彎曲時之摩擦張力估算,故答案為 320 公斤。其他選項未依此乘積計算,數值均不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。