一直線管路長200 公尺,欲拖拉一條電纜,其重量每公尺4 公斤,設管內摩擦係數0.4 ,則電纜 拖拉張力為多少公斤?
題目
一直線管路長200 公尺,欲拖拉一條電纜,其重量每公尺4 公斤,設管內摩擦係數0.4 ,則電纜 拖拉張力為多少公斤?
- (1) 320 公斤
- (2) 200 公斤
- (3) 100 公斤
- (4) 640 公斤
官方答案
(1) 320 公斤
解析
直線管路拖拉張力公式 T=μ×w×L,μ 為摩擦係數、w 為電纜每公尺重量、L 為長度。代入 μ=0.4、w=4 公斤/公尺、L=200 公尺:T=0.4×4×200=320 公斤。此為水平直線管路不計彎曲時之摩擦張力估算,故答案為 320 公斤。其他選項未依此乘積計算,數值均不符。