民國112年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第18題

裝置1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭之接頭轉換器時,應以何種方式套入電纜,並前後推 動,以使潤滑膏分佈均勻?

題目

裝置1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭之接頭轉換器時,應以何種方式套入電纜,並前後推 動,以使潤滑膏分佈均勻?

  1. (1) 上下搖晃
  2. (2) 敲打
  3. (3) 推擠
  4. (4) 扭轉

官方答案

(4) 扭轉

解析

裝置 1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭(elbow termination)之接頭轉換器(adapter)時,應將轉換器套入電纜導體,並以「扭轉」方式前後推動,使內壁塗佈的潤滑膏均勻分佈,降低安裝阻力並避免絕緣受損。故正確為選項 4(扭轉)。選項 1 上下搖晃無法使潤滑膏均勻且不易套入;選項 2 敲打會損傷預鑄件與電纜絕緣;選項 3 推擠若無扭轉動作,潤滑膏分佈不均,易導致安裝困難或局部受力過大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料