民國112年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第19題
交連PE 電纜正常連續運轉溫度不得超過
題目
交連PE 電纜正常連續運轉溫度不得超過
- (1) 85°C
- (2) 80°C
- (3) 90°C
- (4) 75°C
官方答案
(3) 90°C
解析
交連 PE(XLPE,交聯聚乙烯)絕緣電纜之正常連續運轉(額定)導體溫度上限為 90°C,此為台電配電電纜及 CNS 國家標準所訂定之額定溫度。超過 90°C 將加速絕緣老化、縮短電纜壽命並提高故障風險,故正常連續運轉不得超過 90°C,對應選項 3。選項 1 之 85°C、選項 2 之 80°C 與選項 4 之 75°C 均低於 XLPE 額定耐溫,雖安全但非規範所訂之上限值;此題問「不得超過」之上限,應以 90°C 為準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。