民國112年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第20題

配電場所之地板應以適當斜度傾向門口或集水孔,其斜度應為

題目

配電場所之地板應以適當斜度傾向門口或集水孔,其斜度應為

  1. (1) 1/50~1/150
  2. (2) 1/30~1/50
  3. (3) 1/40~1 /100
  4. (4) 1/50~1/100

官方答案

(4) 1/50~1/100

解析

配電場所(如變電所、配電室)之地板應設置適當斜度,使積水能流向門口或集水孔以利排水、防止設備受潮。相關設計規範規定其斜度宜為 1/50 至 1/100,故正確為選項 4。選項 1 之 1/50~1/150 下限正確但上限 1/150 過緩,排水效率不足;選項 2 之 1/30~1/50 坡度偏大,施工與行走不便;選項 3 之 1/40~1/100 範圍非標準規定。標準斜度以 1/50~1/100 為一般配電場所地面排水之適用區間。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料