民國113年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第79題

亭置式變壓器新品經外觀構造檢查後,應辦理絕緣電阻試驗,合格標準與所用之儀器規格,下 列哪些正確?

題目

亭置式變壓器新品經外觀構造檢查後,應辦理絕緣電阻試驗,合格標準與所用之儀器規格,下 列哪些正確?

  1. (1) 500V 高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ 以上
  2. (2) 500V 高阻計測試二次線圈與外殼間1000MΩ 以上
  3. (3) 2000V 高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ 以上
  4. (4) 1000V 高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ 以上

官方答案

(3) 2000V 高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ 以上、(4) 1000V 高阻計測試二次線圈與外殼間須在2000MΩ 以上

官方資料