民國114年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第48題

1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭之絕緣插頭套入肘型端頭後端時,應以扭力扳手以多少呎- 磅之扭力鎖緊最適宜?

題目

1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭之絕緣插頭套入肘型端頭後端時,應以扭力扳手以多少呎- 磅之扭力鎖緊最適宜?

  1. (1) 55 ft-lb
  2. (2) 75 ft-lb
  3. (3) 35ft-lb
  4. (4) 85 ft-lb

官方答案

(1) 55 ft-lb

解析

預鑄型肘型端頭組裝時,絕緣插頭套入肘型端頭後端,須以扭力扳手依施工說明鎖緊,25kV 500MCM 規格約為 55 呎磅(ft-lb)。扭力太小會使接觸壓力不足、接觸電阻升高而發熱;扭力過大則可能傷及螺紋或絕緣插頭本體。35 呎磅偏低,75、85 呎磅偏高,均非適宜值,故選 55 呎磅。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料