民國100年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第56題
高壓電纜施工後加入系統前,應施行
題目
高壓電纜施工後加入系統前,應施行
- (1) 導體電阻
- (2) 接地電組
- (3) 電暈
- (4) 直流耐壓試驗
官方答案
(4) 直流耐壓試驗
解析
高壓電纜施工完成、正式加入系統送電前,應施行直流耐壓試驗(DC withstand test),以驗證絕緣品質、接頭與終端施工是否良率,並發現潛在絕緣弱點。此法規試驗依電纜等級施加規定直流電壓與時間。選項1導體電阻、2接地電阻屬線路特性與接地安全量測,非投運前主絕緣試驗;選項3電暈試驗非配電電纜常規項目。故應施行直流耐壓試驗,合格後方得併入系統供電。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。