民國100年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第57題
高壓交連P E 電纜末端須以端頭封套封妥之時機為
題目
高壓交連P E 電纜末端須以端頭封套封妥之時機為
- (1) 電纜敷設前(庫存時)
- (2) 電纜敷設後
- (3) 電纜敷設前後
- (4) 存放屋內者不必封
官方答案
(3) 電纜敷設前後
解析
高壓交連PE(XLPE)電纜的絕緣層對水分極為敏感,水分若沿電纜端部侵入,會形成水樹(water tree)現象,嚴重降低絕緣性能甚至造成擊穿。因此電纜在出廠庫存、尚未敷設前,就必須以端頭封套(防水端帽或熱縮封套)將兩端確實密封;敷設完成至尚未製作終端或中間接頭的期間,同樣須保持密封,防止施工時地下水或雨水滲入。故無論敷設前或敷設後都應封妥,正確為「敷設前後」皆須密封。即便存放屋內,仍可能因濕氣或後續敷設作業受潮,故不能免除。此為電纜施工基本防潮觀念。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。