民國103年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第31題
各種預鑄型接頭施工後,其外半導部份
題目
各種預鑄型接頭施工後,其外半導部份
- (1) 切除
- (2) 不必接地
- (3) 視情況而定
- (4) 應予接地
官方答案
(4) 應予接地
解析
預鑄型接頭(prefabricated joint)施工完成後,其外半導體(外半導電遮蔽層)及金屬遮蔽必須確實接地。原因在於:高壓電纜運作時,導體交變電場會於絕緣外層感應電荷,外半導體與金屬遮蔽連成一體並接地,可固定電位於零、均化電場、防止感應電壓危害人員與設備。若未接地,外層將累積高電位,易生放電或觸電危險。選項1(切除)錯誤,外半導體不可切除,需保留並接地;選項2(不必接地)違反接地安全原則;選項3(視情況而定)不正確,原則上皆應接地。故本題選4(應予接地)。