民國104年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第18題
敷設高壓電纜最大拉力超過454 公斤時,應使用
題目
敷設高壓電纜最大拉力超過454 公斤時,應使用
- (1) 開放式電纜拉線夾
- (2) 電纜拉線眼
- (3) 雙口式電纜拉線夾
- (4) 單口式電纜拉線夾拖拉
官方答案
(2) 電纜拉線眼
解析
敷設高壓電纜時,若最大拉線張力超過 454 公斤(約 1000 磅),應使用電纜拉線眼(pulling eye),直接夾住導體芯線施拉,避免張力經外皮傳遞造成半導電層與絕緣層滑移損傷。454 公斤為國際通用分界值(1000 lb≒453.6 kg)。若張力較小,方可使用單口或雙口式拉線夾夾住外皮拖拉;開放式拉線夾多用於低壓或特定場合。故超過 454 公斤必須改用以導體受力之拉線眼,以保護高壓電纜絕緣結構之完整。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。