民國107年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第50題

環路供電之亭置式變壓器如要停電換裝或修護而需隔離電源,但環路中之其他變壓器必須繼 續供電,則應利用

題目

環路供電之亭置式變壓器如要停電換裝或修護而需隔離電源,但環路中之其他變壓器必須繼 續供電,則應利用

  1. (1) 隔離插頭
  2. (2) 插頭封套
  3. (3) 套管插頭
  4. (4) 雙通插頭將電源轉接饋供

官方答案

(4) 雙通插頭將電源轉接饋供

解析

亭置式變壓器採環路供電時,各台經肘型插頭接入環路。當單一台需停電檢修而環路其餘負載須持續供電,應以雙通插頭(環路插頭)將電源兩側直接轉接饋供,使電流跳過待修變壓器繼續成環,達成不停電隔離。選項1隔離插頭、2插頭封套、3套管插頭皆無法兼顧旁路續供功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。