民國107年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第51題
灌膠式低壓電纜分歧接頭主迴路( 250 M C M ) 剝除外皮長度為
題目
灌膠式低壓電纜分歧接頭主迴路( 250 M C M ) 剝除外皮長度為
- (1) 60
- (2) 80
- (3) 45
- (4) 85 mm
官方答案
(2) 80
解析
依灌膠式低壓電纜分歧接頭標準工法,主迴路250MCM導體接續前須剝除外皮以預留接頭本體與灌膠空間,其規定剝除外皮長度為80mm。施工時量取80mm環切外皮並剝除,再依序處理半導電層、導體壓接與灌膠。選項1的60mm、3的45mm過短影響包容,選項4的85mm非250MCM主迴路規定值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。