民國107年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第64題

管路中,使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜時,電纜可允許最大張力為T m 等於

題目

管路中,使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜時,電纜可允許最大張力為T m 等於

  1. (1) 0 .005 × N × C M
  2. (2) 0 . 008 × N × C M
  3. (3) 0 .007 × N × CM
  4. (4) 0 . 006 × N × C M 磅

官方答案

(2) 0 . 008 × N × C M

解析

依電纜拖拉張力限制公式,使用「拉線眼(pulling eye)」直接夾拉硬鋁或銅電纜導體、屬直線拉伸時,可允許最大張力 T = 0.008 × N × CM(磅),故選項2正確。其中 N 為導體根數、CM 為圓密爾(circular mil)截面積,乘積代表總導體截面,係數0.008為導體容許單位張力上限,超過會造成導體永久伸長或斷裂。選項4(0.006)係電纜經過彎曲滑車(繞彎)時的容許值,因彎曲處應力集中故係數較低;選項1(0.005)、選項3(0.007)非標準係數。重點在區分「直拉(拉線眼)→0.008」與「繞彎(滑車)→0.006」兩種情境,計算時須先確認施工方式再選用正確係數,並注意單位為磅。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料