民國109年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第79題

高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,為防沿面破壞需在絕緣體上應加綁紮一層

題目

高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,為防沿面破壞需在絕緣體上應加綁紮一層

  1. (1) 電纜用塑膠帶
  2. (2) PVC 膠帶
  3. (3) 防水膠帶
  4. (4) 矽橡皮膠帶

官方答案

(4) 矽橡皮膠帶

解析

高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端接頭處理時,為防止絕緣體表面發生沿面破壞(tracking、電痕),應在絕緣體表面加綁紮一層矽橡皮膠帶。矽橡皮具優良之耐電弧、耐候與抗沿面放電特性,可提升接頭表面的絕緣與防污能力。塑膠帶、PVC膠帶絕緣與耐弧性不足,防水膠帶主要防水而非抗沿面,故防沿面破壞以矽橡皮膠帶為正確選擇。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料