民國111年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第64題
4/22.8 KV 連絡變壓器在22.8KV 側裝避雷器,應採
題目
11.4/22.8 KV 連絡變壓器在22.8KV 側裝避雷器,應採
- (1) 22 kV 級
- (2) 14 kV 級
- (3) 18 kV 級
- (4) 26 kV 級
官方答案
(3) 18 kV 級
解析
避雷器選用須配合系統相對地電壓。22.8kV 側之相對地電壓=22.8÷√3≈13.16kV,避雷器額定電壓須大於此值並能承受暫態過電壓。14kV 級避雷器最大持續運轉電壓約 11.2kV,低於 13.16kV 而不適用;22kV、26kV 級雖可動作,但額定值過高會使保護特性變差、殘壓偏高。18kV 級避雷器最大持續運轉電壓約 14.4kV,大於 13.16kV,且額定接近系統電壓,為 22.8kV 側之標準配置,故選 18kV 級。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。