民國112年 第2梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第66題
管路中,使用拉線眼拖拉銅電纜,電纜允許最大張力為Tm=(0.003624×CM×N)kg,公式中CM 代表
題目
管路中,使用拉線眼拖拉銅電纜,電纜允許最大張力為Tm=(0.003624×CM×N)kg,公式中CM 代表
- (1) 電纜導體截面積
- (2) 電纜外徑
- (3) 使用拉線眼數
- (4) 電纜條數
官方答案
(1) 電纜導體截面積
解析
公式Tm=(0.003624×CM×N)kg為銅電纜允許最大張力計算式,其中CM代表電纜導體截面積,單位為圓密爾(circular mil),N代表使用之拉線眼數。導體截面積越大,可承受的拉引張力越大。選項2電纜外徑、選項3使用拉線眼數(公式中為N)、選項4電纜條數均非CM所代表之意義。施工時須依導體截面積換算CM值,方能正確求得最大張力,避免拉斷電纜。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。