民國113年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第74題
25kV #1AWG 高壓電纜同心中性遮蔽導體層之股數為
題目
25kV #1AWG 高壓電纜同心中性遮蔽導體層之股數為
- (1) 19 股
- (2) 21 股
- (3) 17 股
- (4) 23 股
官方答案
(1) 19 股
解析
依台灣電力公司配電電纜設計規範,25kV 交連 PE 電纜之同心中性線(遮蔽導體)隨導體截面而異:#2、#1、1/0 AWG 均採用 #14 裸銅線 19 股;2/0 為 25 股、3/0 為 31 股、4/0 為 37 股。本題 #1 AWG 屬前述 19 股之範圍,故答案為 19 股(選項1)。此股數為標準規格設定值,考生宜依規範表直接記憶,不宜以推理猜測,因不同線徑對應不同股數,須精確對照。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。