高壓電纜直流耐壓測試所測出之電流值,係由3 種電流成分所合成,下列何者非其電流成分

題目

高壓電纜直流耐壓測試所測出之電流值,係由3 種電流成分所合成,下列何者非其電流成分

  1. (1) 額定電流
  2. (2) 洩漏電流
  3. (3) 吸收電流
  4. (4) 充電電流

官方答案

(1) 額定電流

解析

高壓電纜施作直流耐壓(高阻)測試時,加壓後所量得之總電流由三種成分合成:(1)充電電流—電纜對地電容瞬間充電產生,隨時間快速衰減;(2)吸收電流—介質極化吸收造成,緩慢衰減;(3)洩漏電流—絕緣劣化或受潮之真正漏電,趨於穩定值。三者相加即為測得電流。額定電流係電纜正常載流運轉時之電流,與直流耐壓測試無關,故選項1為非此測試之電流成分,為本題答案。