民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第36題

台電地下配電系統使用之亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上

題目

台電地下配電系統使用之亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上

  1. (1) 雙通套管插頭
  2. (2) 插頭封套
  3. (3) 隔離插頭
  4. (4) 雙通插頭

官方答案

(2) 插頭封套

解析

亭置式變壓器(前方死端式變壓器)作為放射型(radial)使用時,部分套管未引接電纜。為防止潮氣、水分與污物自未使用套管侵入內部造成絕緣劣化或放電,應於該未引接套管裝上插頭封套(亦稱盲蓋、封蓋)加以密閉。雙通套管插頭、雙通插頭係用於電纜引接或跨接連結,隔離插頭則為隔離用途,均非用於封閉未引接套管。因此,未引接電纓之套管應裝上插頭封套以確保安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料