民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第54題
高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,為防沿面破壞需在絕緣體上應加綁紮一層
題目
高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,為防沿面破壞需在絕緣體上應加綁紮一層
- (1) PVC 膠帶
- (2) 矽橡皮膠帶
- (3) 防水膠帶
- (4) 電纜用塑膠帶
官方答案
(2) 矽橡皮膠帶
解析
高壓交連PE電纜施作預鑄型屋內終端接頭時,為防止沿面放電(沿面破壞/tracking)破壞絕緣,應在絕緣體表面加綁矽橡皮膠帶(矽橡膠自融性膠帶)。矽橡膠具優良之抗爬電(anti-tracking)及耐候、耐臭氧特性,可提升接頭表面絕緣強度與防潮能力。PVC膠帶、防水膠帶、電纜用塑膠帶皆不具同等級之抗沿面性能,故正確為矽橡皮膠帶(選項2)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。