民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第39題

鹽塵害嚴重地區之高壓電纜終端處理,以那種型式為最差?

題目

鹽塵害嚴重地區之高壓電纜終端處理,以那種型式為最差?

  1. (1) 熱縮型
  2. (2) 預鑄型
  3. (3) 預張型
  4. (4) 綁紮型

官方答案

(4) 綁紮型

解析

鹽塵害嚴重地區需良好密封與抗污能力。綁紮型(亦稱捲紮型、手紮型)以絕緣膠帶層層纏繞,施工品質受人為影響大,密合度與防水防鹽效果最差,鹽分易沿層間滲入造成沿面放電與劣化;熱縮型經加熱收縮緊密包覆,預鑄型與預張型為工廠一體成型、介面密合,耐候抗鹽性佳。故在鹽塵害地區以綁紮型最差,其他型式密封性與可靠性均優於綁紮型。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料