民國114年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第40題

台電地下配電系統使用之亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上

題目

台電地下配電系統使用之亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上

  1. (1) 隔離插頭
  2. (2) 雙通套管插頭
  3. (3) 雙通插頭
  4. (4) 插頭封套

官方答案

(4) 插頭封套

解析

亭置式變壓器(Pad-mounted transformer)採死端(Dead-front)設計,套管供肘型插頭引接電纜。當作為放射型使用、部分套管未引接電纜時,為防止潮氣、塵埃侵入及確保安全,應於該未接線套管加裝「插頭封套」(亦稱封蓋、盲封套),將套管開口密閉。隔離插頭、雙通插頭等均為帶電連接配件,不適用於單純封閉未用套管;雙通套管插頭亦為連接用途。故答案為插頭封套。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料