民國112年 第1梯次 油壓乙級 學科
第1題
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?
題目
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?
- (1) 兩者同時啟動
- (2) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
- (3) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
- (4) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
官方答案
(4) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
解析
停電瞬間,UPS 由電池經逆變器供電,切換時間近乎為零,可讓電腦、PLC、電磁閥等控制負載不中斷;緊急發電機則需經啟動馬達帶動、建立電壓與頻率,通常要數秒至數十秒才可供電,因此定位為後備電源。發電機供電穩定後,UPS 再由旁路供電並對電池充電。UPS 電池容量有限,供電時間通常只有數分鐘至數十分鐘,能支撐的時間比發電機短,故「UPS 可以撐比較久」不成立,兩者也不會同時啟動。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。