民國100年 第3梯次 氣壓丙級 學科
第38題
裝置電容器之目的為
題目
裝置電容器之目的為
- (1) 防止漏電
- (2) 防止觸電
- (3) 改善功率因素
- (4) 改善需求量因素
官方答案
(3) 改善功率因素
解析
感應馬達、電磁閥線圈等電感性負載會使電流落後電壓,造成功率因數(Power Factor, PF)偏低,無效功率增加、線路損失變大。並聯電容器可提供領前無效功率,抵銷電感負載的落後無效功率,從而改善功率因數。電容器並無防止漏電或防止觸電功能(那屬漏電斷路器與接地之責);需求量因素指契約容量利用率,與電容器無直接關係。故裝置電容器之目的為改善功率因素,選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。