民國105年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第59題

使用三用電表來判斷電容器好壞時,三用電表應選用那一檔?

題目

使用三用電表來判斷電容器好壞時,三用電表應選用那一檔?

  1. (1) D C V
  2. (2) A C V
  3. (3) Ω
  4. (4) D C m A

官方答案

(3) Ω

解析

判斷電容器好壞係利用電阻檔(Ω)對電容器充電:探棒跨接兩端時,指針應先大幅偏轉(充電電流大),再逐漸退回無窮大,表示容量正常;若指針停在零歐姆表示內部短路,完全不動則表示開路或已失效。DCV、ACV、DCmA 檔無法呈現充放電現象,且測量前須先將電容器放電,故選Ω檔。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。