民國105年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第61題
用P V C 絕緣帶纏繞導線連接部分使其與原導線絕緣相同,纏繞時下列敘述何者正確?
題目
用P V C 絕緣帶纏繞導線連接部分使其與原導線絕緣相同,纏繞時下列敘述何者正確?
- (1) 就P V C 絕緣帶寬度二分之一重疊纏繞
- (2) P V C 絕緣帶顏色應和原導線絕緣外皮相同
- (3) 應交互纏繞來回共纏四層
- (4) 掩護原導線之絕緣外皮15 公厘以上
官方答案
(1) 就P V C 絕緣帶寬度二分之一重疊纏繞、(3) 應交互纏繞來回共纏四層、(4) 掩護原導線之絕緣外皮15 公厘以上
解析
依屋內線路裝置規則及電工實務:1.PVC絕緣帶纏繞須以帶寬1/2重疊(半邊重疊)確保密合厚度。3.交互纏繞來回共四層(往返兩次)達到足夠絕緣強度與機械保護。4.纏繞範圍須掩護原導線絕緣外皮15公厘以上,防止端部受力脫落。2.顏色無強制規定同色,通常用黑色或相色標識。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。