民國105年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第67題
有關電動機分路各元件容量選擇的規定,下列敘述何者是正確的?
題目
有關電動機分路各元件容量選擇的規定,下列敘述何者是正確的?
- (1) 操作器應具有啟斷電動機堵轉電流的啟斷容量
- (2) 各電動機過載保護不超過電動機額定電流的1 . 15 倍
- (3) 分路導線安全容量不低於電動機額定電流的1 . 25 倍
- (4) 分路過電流保護不超過電動機額定電流的 2 . 5 倍
官方答案
(1) 操作器應具有啟斷電動機堵轉電流的啟斷容量、(2) 各電動機過載保護不超過電動機額定電流的1 . 15 倍、(3) 分路導線安全容量不低於電動機額定電流的1 . 25 倍、(4) 分路過電流保護不超過電動機額定電流的 2 . 5 倍
解析
依屋內線路裝置規則之電動機分路規定,操作器須能啟斷電動機堵轉電流,故選項1正確;過載保護用來防止繞組長時間過熱,其額定電流不得超過電動機額定電流的1.15倍,選項2正確;分路導線的安培容量須至少為額定電流的1.25倍,以承受啟動電流並限制壓降,選項3正確;分路過電流保護為避免啟動瞬間誤跳,得放寬至不超過額定電流的2.5倍,選項4亦正確。因此四項皆正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。