民國105年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第74題

採用二瓦特計法測量三相功率時,若兩瓦特計之讀數相等且為正值時,下列敘述何者是正 確的?

題目

採用二瓦特計法測量三相功率時,若兩瓦特計之讀數相等且為正值時,下列敘述何者是正 確的?

  1. (1) 為電感性負載
  2. (2) 為電阻性負載
  3. (3) 負載之功因為1
  4. (4) 負載之功因角為0 度

官方答案

(2) 為電阻性負載、(3) 負載之功因為1、(4) 負載之功因角為0 度

解析

二瓦特計法測三相功率時,總功率P=W1+W2,無效功率Q=√3(W1-W2)。當兩瓦特計讀數相等且均為正值,即W1=W2,則Q=0,表示負載無無效功率,功率因數cosθ=1,功因角θ=0度,負載呈電阻性,故2、3、4正確。若為電感性負載,電流落後電壓,兩瓦特計讀數通常不相等,故1不選。