民國107年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第14題
電動機過載保護用之積熱電驛,其設定值原則上不超過電動機額定電流的
題目
電動機過載保護用之積熱電驛,其設定值原則上不超過電動機額定電流的
- (1) 200%
- (2) 150%
- (3) 125 %
- (4) 100%
官方答案
(3) 125 %
解析
積熱電驛(熱動過載電驛)以雙金屬片受熱彎曲推動接點,作為電動機過載保護,其設定值原則上不超過電動機額定電流的 125%,一般取額定電流的 100%~125%。設定過高(如 150%、200%)時,電動機已嚴重過載,電驛仍不動作,繞組會持續發熱而燒毀;設定等於 100% 雖在範圍內,但受起動電流或周圍溫度影響時可能誤跳脫,因此實務上會留餘裕。