下列敘述何者是正確的?

題目

下列敘述何者是正確的?

  1. (1) 設備接地的目的在於防止漏電
  2. (2) 積熱電驛是作為防止負載過載與漏電
  3. (3) 無熔絲開關的功用是作為線路短路與過載保護
  4. (4) 裝置高感度高速型漏電斷路器的目的在於防止感電事故

官方答案

(3) 無熔絲開關的功用是作為線路短路與過載保護、(4) 裝置高感度高速型漏電斷路器的目的在於防止感電事故

解析

無熔絲斷路器(NFB/MCCB)具備過載(熱動)與短路(電磁)雙重保護功能(選項3)。高感度高速型漏電斷路器(灵敏度≤30mA、動作時間≤0.1s)主要防止人體感電(選項4)。選項1錯誤:設備接地目的在故障時提供洩放路徑、限制對地電壓、配合保護裝置動作,非單純「防止漏電」。選項2錯誤:積熱式繼電器(熱繼電器)僅做過載保護,無漏電偵測功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。